zhi_good
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 348 點
下載積分: 7636 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2011-01-20
最后登錄: 2024-06-28
查看zhi_good的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-17 16:56
現有1個稱重傳感器,量程6KG——35KG(6000g-350000g),輸出電壓0——5V,模擬量模塊精度0——6000,客戶要求傳感器精度克表示,由于SCL指令中操作數是BCD碼(最大9999),350000遠大于9999,所以不能用SCL指令,請問用什么樣的計算公式去轉換?謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4323 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-17 20:50
轉換輸出值乘以1000轉換不就可以了,如果觸摸屏的話,那么直接觸摸屏上線性轉化,PLC中連SCL指令也不需要。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4323 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-19 08:34
引用
引用第2樓zhi_good于2016-09-19 08:22發表的  :
大師:如果用PLC寫線性轉化程序,類似于三菱PLC的模擬量,怎么樣的計算公式?謝謝


初中數學中的直線方程的5種計算方式都可以。

Good Luck~