樓主  發表于: 2016-09-16 14:47
現在做一個項目,有兩個232通訊的儀表和幾個485通訊的儀表,怎樣與PLC(fx3u)和觸摸屏(GT15)組成一個系統(一個plc只能連接兩個通訊,要么兩個232的儀表,要么一個232一個485,所以打算用兩個PLC),GT15/16的觸摸屏的一對多功能沒看明白,可以直接連接兩個3u的PLC嗎?另外對個伺服電機的運行速度很慢的話是否是直接用普通的晶體管輸出的PLC就可以?謝謝各位!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9657 個
工控威望: 8542 點
下載積分: 16690 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-16 20:18
GT16背后有兩個口,一個RS-485一個RS-232各連接一個。不過RS-485可能還需要一根轉換線GT16-C02R4-9S。
FX3U只支持Y0 Y1 Y2發脈沖。