15914241659
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 561 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-06-10
最后登錄: 2016-10-18
查看15914241659的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-09 20:25
通電后設備可以正常運作,伺服電機也能走動無異常,伺服驅動器也沒有顯示報警代碼,但是伺服異警的信號會一直有輸出。現在只能先把接到PLC的伺服異警信號線拆掉,但是怕后面萬一伺服真有報警了,PLC會不能作出反應。有朋友遇到過這樣的情況嗎?
endy2015
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2018-04-26
查看endy2015的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-12 14:06
復議3樓,我也用過B2的伺服,出現過和你一樣的狀況,后來打電話問了臺達的客服,是參數沒設對,就是三樓所解釋的那樣