樓主  發表于: 2016-09-08 11:17
我自己感覺很沒必要的,廠里這樣要求,只有做了。有幾排日光燈裝在一起,對應的一個日光燈有一個指示燈。如果一盞燈不亮的話,對應的指示燈亮或不亮。我只想到了用欠流繼電器來做,一盞燈串一個欠流繼電器。請教大家還有沒什么好的方案呢?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11470 個
工控威望: 18849 點
下載積分: 12924 分
在線時間: 2718(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-02-13
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-09 08:24
首先要區分日光燈狀態:1.有電燈管壞2.燈管好鎮流器損壞導致燈不亮3.供電異常燈不亮。所以你這個系統最好是以檢測正常工作電流為準,每個燈供電線路上套個電流互感器(如果電流小人多繞幾匝),用二次線路匯總后用N個數字電流表顯示電流來判斷是否異常。不過這個方案性價比不高,沒有太大意義。
樓主留言:
這個是沒什么意義的,對于密封起來的紫外殺菌設備,還有點用,用的是紫外燈管,密封在不銹鋼殼體中,做水處理用。外面有這樣的設備,有機會的話看下別人怎么做的,好像對應的有指示燈。