yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-08 05:42
4~20mA輸入控制三菱變頻器,問題是變頻器頻率偶爾不受控制,會跑到120HZ最大值,且每次持續時間不定。
問問什么情況會造成這種現象?
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-08 09:24
就是不知道偏差原因。
信號線是屏蔽線
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-08 09:55
電流信號指接接進變頻器。
謝謝大家,我先檢查屏蔽線接地。
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-11 23:15
謝謝大家!
由于調試原因回復晚了,抱歉!
查明原因:屏蔽線接地做的太好了,兩頭都做了接地。我這邊做了接地,給我模擬量信號的廠商也做了接地。