一準備工作。
1.1 在對接前我們需準備如下物品;
1) S7-200 一臺(建議使用CPU226 或CPU224 有兩個串口的PLC,1#port 做程序的下載和在線
監視,0#port 做Modbus-RTU從站與GM10-DTU 模塊通訊)。帶編程電纜
2) USB 轉232 數據線一顆(如果電腦主機有串口那就可以免去此線)。
3) 河北藍蜂科技的GM10-DTU 模塊一臺。以及配帶的232 串口線,天線和電源適配器。
4) SIM 卡一張,有流量,大卡。
5) DP9 針公頭一個。
6) 聯網電腦一臺(WinXP/Win7/Win8 操作系統)
7) 電工工具、導線若干。

1
1.2 GM10-DTU準備工作
此處參考《GM10-DTU 用戶使用手冊》進行操作,我們需要對GM10 連接天線、插上SIM 卡(移動/聯通無欠費電話大卡)、連接12V 電源適配器、連接232 調試線到電腦串口(或USB 轉232串口線)。
1.3 200PLC 準備工作。
200PLC 連接電源(注意電源是24VDC 還是220VAC),準備一顆9針串口頭(如上圖),用兩顆導線分別焊接的3 和8 引腳(200 系統手冊中有介紹,3 和8 引腳為485 通訊口)。
二,200PLC 從站創建。
1,將200PLC 經編程電腦連接到電腦上,打開Step7-MicroWin 編程軟件,新建工程,在主程序中添加Modbus Slave Port0 功能塊(MBUS_INIT,MBUS_SLAVE)

圖2
庫文件
西門子Modbus從站協議庫包括兩條指令:MBUS_INIT 指令和MBUS_SLAVE指令。
MBUS_SLAVE 指令用于為Modbus 主設備發出的請求服務。
MBUS_INIT 指令用于啟用、初始化或禁止Modbus 從站通訊。在使用MBUS_SLAVE 指令之前,必須正確執行MBUS_INIT 指令。指令完成后立即設定“完成”位,才能繼續執行下一條指令。

圖3
EN:指令使能位。•Mode:模式選擇,啟動/停止Modbus從站通信。Mode 參數允許使用以下兩個數值:1——啟動,0——停止。
Address:從站地址,MODBUS 從站地址,取值1~247。
Baud:波特率,可選1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200。•Parity:奇偶校驗,0=無校驗;1=奇校驗;2=偶校驗。
Delay:延時,附加字符間延時,缺省值為0。
MaxIQ:最大I/Q 位,參與通信的最大I/O 點數,S7-200的I/O 映像區為128/128,缺省值為128。
MaxAI:最大AI 字數,參與通信的最大AI 通道數,可為16 或32。
MaxHold:設定供Modbus 地址4xxxx 使用的V 存儲器中的字保持寄存器數目。
HoldStart:保持寄存器區起始地址,以&VBx 指定(間接尋址方式)。
Done:初始化完成標志,成功初始化后置1。
Error:初始化錯誤代碼。

圖4
MBUS_SLAVE 指令說明:
MBUS_SLAVE 指令被用于為Modbus 主設備發出的請求服務,并且必須在每次掃描時執行,以便允許該指令檢查和回答Modbus 請求。MBUS_SLAVE 指令無輸入參數,在每次掃描且EN 輸入開啟時執行。
EN:指令使能位。
Done:Modbus 執行通信中時置1,無MODBUS通信活動時為0。
Error:錯誤代碼(同上表格)。
2,設置庫存儲區。
在“庫存儲區分配”對話框中輸入庫存儲區的起始地址,注意避免該地址和程序中已經采用或準備采用的其它地址重合。上面我們將Modbus 保持寄存器區從VB1000 開始(HoldStart= VB1000),并且保持寄存器為100 個字(MaxHold=100),因保持寄存器以字(兩個字節)為單位,實際上這個通信緩沖區占用了VB1000~VB1200 共200 個字節,可以點擊“建議地址”跳過modbus 保持寄存區的區域,即庫存儲區要不在VB1000-VB1200 之內。

圖5
3、編譯程序,編譯無誤后,通過PPI 電纜將程序下載到PLC,下載完成后斷電,打開程序監控查看MBUS_INIT 指令和MBUS_SLAVE 指令的“Error”引腳輸出是否為正常(0 位正常,其他數值為故障,
請參看上面的故障列表)。
四,GM10-DTU 模塊設置。
4.1 連接S7-200PLC 和GM10
注意:通過上面的工作,我們已經成功創建S7-200 的MODBUS 從站,此時我們將PLC prot0 串口的3 引腳連接GM10 模塊的“485A”端子,8 引腳連接GM10 模塊的“485B”端子。
4.2 配置GM10-DTU
通過GM10 隨機配帶的串口線一端連接GM10 端子(TXD TXD SGND),另一端連接電腦的COM 口,如果電腦沒有COM 口可使USB轉232 線轉接。
在對模塊進行配置時,具體操作請參照《DTU 配置軟件使用手冊》,DTU配置軟件設置數據采集通道參數和調試連接功能。
圖12
五,EMCP 平臺設置。
用管理員賬號登錄EMCP 平臺,對EMCP 云平臺進行設置。具體操作參照《EMCP物聯網云平臺用戶手冊V2.0》。
5.1 新建數據規則
進入后臺,首先顯示的是設備管理,我們首先要創建一個數據規則。
圖14

圖15
5.2 新建設備
新建“設備”, 選擇菜單“設備管理”-> “新增”新建一個設備

圖16
六,實驗效果。
打開Step7-MicroWin 編程軟件的“程序狀態監控”和“狀態表監控”,S7-200PLC在線監視實況如下圖。

圖17

圖18、
用戶登錄EMCP 平臺,點擊S7-200PLC 設備的“進入設備”。顯示如下

圖19

圖20

圖21
在手機(安卓)安裝《云聯物通》手機APP,憑用戶名和密碼登錄,進入設備列表后點擊S7-200PLC設備。
圖22

圖23
[ 此帖被lanfeng21在2017-11-14 10:14重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(liukongwen) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(tathui)
  • 下載積分:+5(sun3751) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(xiao888) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(zhangzhitao) 真誠感謝!
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 感謝分享!
    hrfpower
    巨控黃工18922726899
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 31 個
    工控威望: 129 點
    下載積分: 740 分
    在線時間: 47(小時)
    注冊時間: 2017-01-03
    最后登錄: 2021-02-23
    查看hrfpower的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2017-02-09 17:24
    樓主這個還要走M(jìn)ODBUS 協議比較麻煩,平臺監控看起來不靈活。前面的DTU 數據量大的時候,干擾多的情況就不知道能不能穩定咯。
    {巨控PLC專用無線通訊模塊主要功能}
    1. 短信報警功能,設備出現故障時,可以發出報警短信,也可設置撥打電話通知,真正可靠保障設備安全,實現無人值守,只需在模塊中做非常簡單的設置,PLC中無需編寫任何程序,也無需重新下載PLC程序。


    2.通過手機或者電腦訪問web網頁,直接監控PLC變量狀態,實現通過互聯網控制PLC。


    3.組態軟件和PLC之間的遠程無線監控,可以通過組態軟件遠程監控到多臺PLC或者支持modbus通訊的儀表等設備,通過GPRS網絡,可以實現遠距離集中監控。


    4.遠程下載和監控PLC程序,當設備有故障時,只要你的電腦連上互聯網,就可以隨時隨地的訪問你的PLC,修改程序,監控程序維護設備。
    5.多臺PLC之間的短距離無線通訊,如果多臺PLC位于同一廠區,可以實現短距離的無線通訊。


    6.多臺PLC之間的遠程無線通訊,譬如實現位于上海和廣州兩個地方的PLC之間數據交換傳輸,可以是同一廠家的PLC,也可以是不同廠家之間PLC。


    支持的協議和PLC類型:
    ★MODBUS主機協議,支持各種國產PLC.                           ★ MODBUS從機協議,可連接威倫,西門子等觸摸屏.
    ★ PPI協議支持西門子S7-200 PLC。                                   ★MPI協議支持西門子S7-300,S7-400 PLC的通訊.
    ★三菱FXPLC協議,支持FX系列全部型號.                           ★ 三菱Q系列PLC協議.支持三菱Q系列PLC全部型號
    ★歐姆龍HOSTLINK協議,支持歐姆龍全系列PLC。         ★ 臺達PLC通訊協議,可支持臺達全系列PLC。
    Q552020320