光電傳感器給出信號 ,是如何通過plc 傳輸到上位機上的
[ 此帖被571876971在2016-09-06 21:49重新編輯 ]
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-12 14:18
    我是來看三樓的頭像的!!

    關于樓主的問題,涉及到三個單元:傳感器,PLC,上位機。
    恕我直言,樓主這問題太過籠統,不清楚到底想問些什么。

    傳感器與PLC之間的連接,如果傳感器是數字量輸出(只有感應到或者沒感應到這兩種狀態)那就很好辦,直接連接到PLC的輸入端(接線自行百度);如果傳感器是模擬量(比如電流,溫度等等,不僅要感應到,而且要知道具體數值的),那么你需要相應的模擬量模塊或者溫度模塊之類的……

    傳感器信號連接到PLC之后,如何處理,這個自己寫程序。(對這個接收到的信號究竟是不處理,還是直接輸出,還是經過通訊上傳到其它地方,由程序決定)。

再說PLC與上位機之間的連接。PLC與上位機的連接稱為通訊,通訊接口比較常用有串口、以太網或者其它什么的,不同接口有各種通訊協議可以用。通訊只管PLC與上位機連接,至于你要傳送什么數據它是不管你的,你是要傳PLC內部存儲還是傳感器信息什么的,由你自己控制?梢允荘LC主動發送點什么過去,也可以是上位機隨時詢問點什么……


    我也是初學者,但基本能自己做程序,系統;我自認為自己已經說得比較明白了,就差舉例子上圖了。如果樓主還是看不明白,那我只能告訴你,看說明書去吧,一步一步來。先弄懂傳感器,然后學編程,做了幾套程序或者幾臺設備,你會明白還是說明書寫準確明了。