六個核桃
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 96 點
下載積分: 636 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-08-11
最后登錄: 2024-10-08
查看六個核桃的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-02 15:15
請問,三菱PLC FX3U-64MR,后面可以掛FX2N-2AD ,或者FX2N-4AD,或者FX2N-8AD,或者FX3U-4AD嗎??掛的個數有限制嗎??
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 7953 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-11-07
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-02 16:27
可以
不過除了增設I/O模組外,最多只能接8個特殊模組
你可以去三菱官網上
使用機種選定的工具程式
http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plc/ex/select/index.html
這連電流消耗都會幫你計算下去