wuxi41
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6228 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-07-25
查看wuxi41的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-30 07:44
現在做了一臺設備,我用的是0到10v模擬量控制,也就是按照三菱j3伺服說明書接線配圖,參數也設置成速度模式,現在有個疑問,我要是想用脈沖式控制速度,是不是要按照位置控制模式接線,參數設置位置模式!為什么有這疑問,說明書接線配圖速度模式沒有給出脈沖輸入接線方式及端口!位置模式到有
dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 130 個
工控威望: 366 點
下載積分: 813 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2024-10-25
查看dedong_521的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-30 13:31
設置成位置控制模式 ,按照位置控制模式接線  PLC必須為晶體管輸出,使用頻率控制速度,這樣相對模擬量控制更線性,沒干擾