樓主  發表于: 2016-08-27 14:47
1PG定位模塊讓它定位,這時FP或RP燈會亮,如果定位沒有完成,先碰到限位開關了,這里定位停止,但FP或RP指示燈仍然還在亮!
象這樣情況,如果再讓它定位,它就不會動了,我想問下這樣情況如何處理,有哪些辦法?
直接對未定位完的FP或RP清零?還是直接給它賦于一個新的值?
學習中,請多指點,謝謝!
一分學習,三分實踐。
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-27 21:18
可采用事件中斷程序才運行。