付杰888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 668 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2024-09-04
查看付杰888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-26 09:04
我有個機器,觸摸屏和PLC都是維控的,經常觸摸屏是的按鈕,那種啟動按鈕在屏幕里的,手指按啟動,馬上又恢復成停止,啟動按不起來,拔掉PLC的通訊線就按的起來,有時候PLC電源多開幾次,或者運行停止的撥動開關拔幾次后正常,這到底是plc的問題還是觸摸屏的問題,目前沒有多余的PLC可以換。謝謝高手



今天這個問題已經查出了,維控的質量不咋的,是X0輸入端故障,程序是一開機先M8002把PLC所有狀態復位,而X0作為急停按鈕和M8002并聯,同樣復位所有的元件。可能是X0的輸入端子的光藕有時通有時不通。而X0的指示燈是亮的,就是里面不通。我把程序里的X0改成X6(X6剛好有空),然后把接在X0的那根線接到X6。OKOKOK啦
[ 此帖被付杰888在2016-08-29 10:21重新編輯 ]
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2830 個
工控威望: 4458 點
下載積分: 215184 分
在線時間: 3185(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-26
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-26 09:20
建議先換掉通訊線試試。∠筮@樣的問題確實難斷定就是那個問題!只能用從最方便最簡單成本最低的開始做起!個人意見!請勿砸磚!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1