zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-21 18:11
匯川PLC(晶體管輸出) 控制匯川伺服驅動器 (IS620P)  用位置控制模式來控制伺服, CN1控制線 接線如下 PULLHI 和伺服內部+24V短接,(即針腳17腳和35腳短接) com- (即14針腳))和直流電源0V接,這個 pulse+ pulse-  sign+ sign- 怎么接線?(三菱的我知道 都是NP  PP 對應接Y 輸出,匯川的+  —怎么接?不能兩個都接Y 輸出吧!嘗試過pulse+接Y輸出 pulse- 接對應COM口,可是伺服電機不動作的)之前用三菱的都是 NP  和 PP 一個的 ,現在還分 +  -   怎么搞?來個真正用過匯川PLC的大神指點下,謝謝了!
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-22 17:24
引用
引用第1樓13484398579于2016-08-22 07:43發表的  :
pulse+  sign+接24V電源,pulse-的接Y輸出

我是內部+24V 和pullhi 短接,接線按照說明書上短接,如圖片上接線,可是伺服電機不動作,脈沖輸出Y1沒有!是程序不對嗎?