三菱PLC與臺達DOP-S411 屏幕通,屏幕只有com2有com3的模式,支持422通訊,而三菱FX系列只有422通訊,但是有高手可以實現二者連接,在不加任何模塊的情況下,連接方式是232通訊,不知道知情者能否解答,這是如何做到的?
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-19 23:00
可以的,,422按422界限,,是4根線,,232吧422的兩個通訊負端并到一起接232地腳,,,一般是5腳