lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-18 21:18
[attachment=151055] [attachment=151056]  

大家好,因為西門子200晶體管輸出默認是PNP的輸出是24V+。目前Q0.0高速脈沖端,串2K電阻接到PULS1上,PULS2接負,可以控制伺服定位,沒有問題。
但是看說明書說,不串電阻的話,也可以控制定位,大家看上圖,我把Q0.0接OPC1,PULS2接負,PULS1不接線,這樣的話,就省略了2K的電阻,這樣可以實現定位控制嗎?看接線圖好像可行,謹慎起見,大家看看是不是這樣接也沒有問題?看圖紙,驅動器內置一個2K的電阻,對嗎?
大家說說看,是不是可行?
自由的心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 195 點
下載積分: 934 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2021-11-29
查看自由的心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-21 10:31
按照說明書介紹的可以直接接24V。
西門子的可以直接帶的,有朋友這樣用的。