      現有11年3U 48MT PLC 后面加裝FX2N-1PG-E /FX2N-4DA/FX2N-2DA/FX2N-4DA   四個模塊,原CPU通訊口壞更換新16年3u CPU 接上舊模塊上電,PLC報錯6108 顯示未登錄錯誤 手冊沒有該錯誤說明, 嘗試拿其他舊CPU更換沒有報警或者還是用新CPU但是第三個2N-2DA模塊更換成新模塊也沒有報警 現在不知道問題出在哪里,有說新CPU不兼容的有說模塊總線有問題的,舊的2N-2DA模塊我也單獨試過輸出也沒問題,目前把新的CPU通訊板拆到舊的上面去給客戶用了,不知道報錯原因,現求教各位大神指點
yen5168
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 106 點
下載積分: 439 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-03-21
最后登錄: 2023-03-17
查看yen5168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-14 09:09
我也遇到同樣問題了,一樣是正規代理的貨。