討論一下,大家電控配線時都用什么顏色的線?

三想電380V。
單相電220V時,火線和零線分別是什么顏色,還是一樣的顏色。
24V信號電,24V和0V分別是什么顏色,還是一樣的顏色。

看看各家的標準是怎么樣的!
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-01
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-17 20:28
三相380V的A、B、C、N、PE分別為黃、綠、紅、藍(或淺藍)、黃/綠雙色。

單相220V的L、N、PE分別為紅、藍(或者淺藍、黑)。

直流的+、-、PE分別為棕、藍、黃/綠雙色。

信號線除了個別有規定外,其他的都可以自定義,具體可找下面的相關規范:

《GB 7947-2010 人機界面標志標識的基本和安全規則 導體顏色或字母數字標識》
《GBT 4025-2010 人機界面標志標識的基本和安全規則 指示器和操作器件的編碼規則》