1406665003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1297 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2015-10-29
最后登錄: 2020-02-19
查看1406665003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-15 21:14
請問各位師傅,有一臺臺達V F D變頻器跟K7M一D R40U P L C之間485通訊,人機界面是威綸M T6056I,機器設有寸行速度和運轉速度,現在時不時出現按寸行正常,按運轉后機器一直寸行運轉,不能高速運轉,幫忙分析下是啥原因,謝謝了!
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-16 00:27
行把程序拷出來,看程序才能解決。
觸摸屏的觸摸還好用嗎?會不會出現按的是運行的位置,實際觸發的是寸行的按鈕?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-16 11:57
通訊出問題后,誤碼校驗通不過,變頻器會要求重傳指令,不會執行接受到的誤碼指令。
除非是變頻器端設置,運行狀態下,通訊失敗以一個低速運行,而這個低速剛好就是寸動速度。
請樓主追根求源。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-18 10:39
引用
引用第11樓1406665003于2016-08-17 22:19發表的  :
今天專門試了一下,把P L C和變頻器的通訊線拔掉,按寸行按鈕機器結果高速運轉,沒有寸行速度,按運行按鈕還是高速運轉。P L C里面是設置了運行啟動后有另外一個輔助電機工作,寸行速度輔助電機不會工作。今天又出現了運行啟動后又是寸行速度工作,斷電重啟也不行,最后沒辦法把屏和PL C的通訊線拔掉重新插上又正常運行了,哎!到底問題在哪?請各位師傅 多多指教

把你整個系統的電路圖貼出來,特別是PLC與變頻器的連接,把變頻器的參數設置貼出來?礃幼幼冾l器與PLC之間是混合連接,這種逗逼模式特別麻煩!
我覺得這種設計的唯一目的,就是把系統搞復雜,不讓維修人員搞懂。