1406665003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1297 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2015-10-29
最后登錄: 2020-02-19
查看1406665003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-15 21:14
請問各位師傅,有一臺臺達V F D變頻器跟K7M一D R40U P L C之間485通訊,人機界面是威綸M T6056I,機器設有寸行速度和運轉速度,現在時不時出現按寸行正常,按運轉后機器一直寸行運轉,不能高速運轉,幫忙分析下是啥原因,謝謝了!
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-16 10:00
有可能是屏的問題,用久了,寸行開關那里不能復位導致,你用在線監控看看,寸行和運轉相對應的中間繼電器(M)的狀態,即可判斷是屏的問題還是PLC的問題