1406665003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1297 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2015-10-29
最后登錄: 2020-02-19
查看1406665003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-15 21:14
請問各位師傅,有一臺臺達V F D變頻器跟K7M一D R40U P L C之間485通訊,人機界面是威綸M T6056I,機器設有寸行速度和運轉速度,現在時不時出現按寸行正常,按運轉后機器一直寸行運轉,不能高速運轉,幫忙分析下是啥原因,謝謝了!
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-15 21:56
受到干擾了
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-17 20:13
遇到這種情況時先換一根新的蔽頻線試一下,排除干擾后才可確定是觸摸屏還是PLC ,變頻器故障,這種狀況我已經遇到幾次,機器正常停機第二天開機變頻器輸出頻率較低或沒有輸出,查蔽頻線沒有斷路于是用電信室外電話線代替原485通訊蔽頻線恢復正常,原來的線換成新的蔽頻線。