FX3U控制步進模組,先是手動打到位置后根據觸摸屏顯示的當前位置,觸摸屏寫入數值,然后原點搜索,然后再啟動DRVA程序為什么跑到數值后步進電機不停?
自動化設備研發,生產,銷售,改造,電氣柜安裝15895422914
夢見初音
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 149 點
下載積分: 1420 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2016-04-07
最后登錄: 2023-03-17
查看夢見初音的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-17 19:35
都改為32位指令就ok了