通訊中主機程序
mov H1 D1
MOV H2 D2
MOV H00 D3
MOV H00 D4
MOV HFF D5
MOV H00 D6
MOV H8081 D8120
RS D1 K6 D10 K0請問還需要什么程序為什么不好用呢
804347
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 22 個
工控威望: 817 點
下載積分: 3023 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2022-01-30
查看804347的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-08-10 15:14
可以用modbus指令   ADPRW,得買FX3U-232ADP-MB或FX3U-485ADP-MB模塊吧
附件: 三菱ModBus通信篇.pdf (3887 K) 下載次數:6