樓主  發表于: 2016-08-04 19:12
機臺停了4個月了,現在要開起來。一上電報警x軸超軟極限。軟極限是工程師設定的參數值范圍,大于或小于這個值范圍機臺就會報警超軟極限。現在參數設定正常沒有超范圍,個人懷疑停機久了機臺的三菱的PLC-fx1n-60mt沒電池程序崩潰了。求大神指點,謝謝!
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 78372 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-26
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-11 06:22
PLC沒報警,說明程序應該還在,重新設置參數