最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-04 19:12
機臺停了4個月了,現在要開起來。一上電報警x軸超軟極限。軟極限是工程師設定的參數值范圍,大于或小于這個值范圍機臺就會報警超軟極限。現在參數設定正常沒有超范圍,個人懷疑停機久了機臺的三菱的PLC-fx1n-60mt沒電池程序崩潰了。求大神指點,謝謝!