各位達人,大家好!
   我身邊有條流水線(廠家設計減速比不合理),當三菱變頻器(D700系列)需要工作頻率在10HZ左右,整條線運行一頓一頓的,想提升變頻器低頻特性,用傳統提升低頻扭矩的設定方法無效,想用磁通氏量控制不知道這樣的用法各位達人是否用過?如何設定比較合理?在低頻時效果到底如何?期待答疑解惑。
三人行者必有我?,擇其善者而從之
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8211 個
工控威望: 10340 點
下載積分: 21021 分
在線時間: 3004(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-01
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-05 07:29
換成A系列吧,效果好點。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。