1.PLC設置

1.1點擊:導航-參數-FX5UPLC-模塊參數-以太網端口
PLC1的IP地址設置為192.168.3.251
PLC2的IP地址設置為192.168.3.252
PLC3的IP地址設置為192.168.3.253
PLC4的IP地址設置為192.168.3.254

1


1.2點擊詳細設置,右方窗口選擇以太網設備(通用)-SLMP連接設備,直接拖放到網絡組態界面,IP地址為PLC各自的地址,端口號默認4999.完成后保存,下載(PLC參數要勾選)

2


2.HMI設置

2.1網線的制作:如果是一臺PLC和屏直接相連接,可以不使用交換機,網線的接法使用交叉接法;如果通過交換機和屏相連接,要使用直連網線的接法。

3


2.2HMI參數設置,PLC選擇為FX5U(Ethrenet)

4


2.3HMI中PLC的參數

5


  6


2.4HMI的本地IP地址設置, 在觸摸屏界面選擇系統設置工具條,輸入密碼(默認為為111111)選擇TCP/IP,將觸摸屏地址設置為和PLC同一網段并且不能和PLCIP地址重復,比如192.168.3 .250

設置完成。!