硬件:FX5UPLC 4臺 威倫MT8070IH觸摸屏1臺 8口&交換機一臺

1.PLC設置

1.1點擊:導航-參數-FX5UPLC-模塊參數-以太網端口
PLC1的IP地址設置為192.168.3.251
PLC2的IP地址設置為192.168.3.252
PLC3的IP地址設置為192.168.3.253
PLC4的IP地址設置為192.168.3.254

1


1.2點擊詳細設置,右方窗口選擇以太網設備(通用)-SLMP連接設備,直接拖放到網絡組態界面,IP地址為PLC各自的地址,端口號默認4999.完成后保存,下載(PLC參數要勾選)

2


2.HMI設置

2.1網線的制作:如果是一臺PLC和屏直接相連接,可以不使用交換機,網線的接法使用交叉接法;如果通過交換機和屏相連接,要使用直連網線的接法。

3


2.2HMI參數設置,PLC選擇為FX5U(Ethrenet)

4


2.3HMI中PLC的參數

5


  6


2.4HMI的本地IP地址設置, 在觸摸屏界面選擇系統設置工具條,輸入密碼(默認為為111111)選擇TCP/IP,將觸摸屏地址設置為和PLC同一網段并且不能和PLCIP地址重復,比如192.168.3 .250

設置完成。!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wrc0124) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(xjynzlp)
  • 工控威望:+12(ymmfa) 感謝分享!
    zhou8441
    糾結給力
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 117 個
    工控威望: 231 點
    下載積分: 1902 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2008-11-18
    最后登錄: 2024-03-02
    查看zhou8441的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2017-06-24 08:49
    謝謝!樓主,那我FX5UPLC要與兩臺維綸觸摸屏、工控機、貼標機通訊,那我應該怎么設置IP地址,設置IP地址之后,傳送與接收工控機的數據是否要寫發送與接收數據的程序;謝謝!
    zhou8441
    糾結給力
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 117 個
    工控威望: 231 點
    下載積分: 1902 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2008-11-18
    最后登錄: 2024-03-02
    查看zhou8441的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-07-05 08:25
    怎么沒人回答!難道都沒做過嗎?!