皇天有解
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 138 點
下載積分: 882 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2014-05-02
最后登錄: 2023-09-02
查看皇天有解的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-03 13:50
不知道怎么回事,比如 LD M8000   DDIV   D0  D10  D20    進行仿真總是會顯示: 應用指令的操作數因子數范圍,數值等出界。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-03 13:57
d10值為零嗎?修改K10試一下,上機再修改D10
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/