漏電保護器的結構和工作原理
口訣:
剩余電流繼電器,俗稱漏電保護器。
常用單相和三相,另分一、二、三、四極。
動作電流有大小,反應速度慢和急。
主要結構三部分,觸點、線圈、執行器。
沒有漏電和為零,執行元件無動力。
發生漏電和有數,電磁感應生磁力。
執行機構跳開閘,避免事故再繼續。
漏電保護器的選擇依據
口訣:
依據之一——電氣設備的供電方式
選擇漏電保護器,供電方式為第一。
單相電源二百二,二線二極或單極;
三相三線三百八,選用三極保護器;
三相四線三百八,四線三極或四極。
根據之二——電氣線路的正常泄漏電流
泄漏電流處處有,正常數值不保護。
正常漏流值兩倍,選定保護不動流。
根據之三——電氣設備的漏電保護動作參數
手持、移動、家電器,家電插座用電器,
三十毫安動電流,快速動作保護器;
單臺運行電動機,三十、一百快動器;
多臺設備總保護,一百毫安快動器。
根據之四——電氣設備的特殊使用場所
醫院醫療電器具;用水場所照明器;
電動工具或行燈,工作面為金屬體。
動作電流十毫安,快速動作保護器。
潮濕場所電設備,十五、三十快動器。
連接室外架空線,沖壓不動保護器。
架空線路總保護,中低靈敏延動器。
詳細說明太多了故沒有貼出來,大家可以自己到微信號里去看
選自:機械工業出版社E視界