樓主  發表于: 2016-08-01 10:09
控制57電機正反轉,這樣接線對嗎?



賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 869(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-12-27
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-01 11:00
錯!1PG上面的FP端子接驅動器的PUL-,RP端子接驅動器上面DIR-,PG0正負你不用找機械原點位置就不用接,PUL+和DIR+接上5V正電壓,或者24V正電壓串聯2K電阻