我們廠里面有Q系列PLC連接IAI 控制器的設備。我看到分有兩種方式控制。
第一種就是用CC-INK模塊連接 IAI伺服控制器上的SIO接口(連接電腦或者示教器的接口)。 伺服控制器上的I/O并沒有連接線。
第二種就是用串行通信模塊422、485連接SIO接口。(連接電腦或者示教器的接口)。并加上控制器上的I/O與Q系列的輸入輸出模塊連接。[/color
]  

                          
[ 此帖被huangnian100在2016-07-30 09:28重新編輯 ]
wengine
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 60 個
工控威望: 633 點
下載積分: 955 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2024-10-15
查看wengine的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-07-31 18:33
你首先要確認這個IAI伺服支持CC-Link嗎,還是需要另外加CC-Link通信模塊。通過CC-Link通信的話會有你想讀寫的地址的,
如果IAI伺服支持,那么它的手冊上會有這些地址的。