各位高手同志,我是小白,從未接觸過伺服,目前有個項目 選的FX3U-MT和伺服MR-J4-A的,我想請問一下,最簡單的接線方式一個脈沖Y0和一個方向Y4,不再接任何線,能不能實現?還有就是可不可以不設計原點開關,相當于PLC只有Y0和Y4與伺服相連,無其他信號線,求幫忙
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-01 17:25
應該是可以的,其它控制信號可以通過參考設定進行ON/OFF
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討