樓主  發表于: 2016-07-25 11:01
各位高手同志,我是小白,從未接觸過伺服,目前有個項目 選的FX3U-MT和伺服MR-J4-A的,我想請問一下,最簡單的接線方式一個脈沖Y0和一個方向Y4,不再接任何線,能不能實現?還有就是可不可以不設計原點開關,相當于PLC只有Y0和Y4與伺服相連,無其他信號線,求幫忙
chenhanfu
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 348 點
下載積分: 440 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-12-03
查看chenhanfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-28 11:39
20腳要接24V+,42,47可以不接
PA13 0311
PD01 1C04
chenhanfu
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 348 點
下載積分: 440 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-12-03
查看chenhanfu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-28 11:41
46腳接PLC 0V