一臺設備要客戶要改造提速,三菱定位模塊型號是10GM控制的是J2S的伺服,D215是觸摸屏速度設定的寄存器,目前觸摸屏限制D215只能寫入0-100的數字,代表速度0---100%。。。

PLC這段程序看的不是很懂,應該是把觸摸屏設定的百分數,經過一些算法,然后傳速度數據到定位模塊了。
其他3張圖是定位模塊的設定參數,大家看看怎么改改才能把伺服速度提上來呢?
目前我試過的方法有:
1.修改PLC程序D215的最高限制值100,改成可以設定到140了,運行程序后,伺服速度沒有變化,還是那個速度。
2.試著修改定位模塊程序的加減速時間600ms改為100MS,伺服速度還是沒有變化,速度不變。
3.試著修改了,驅動器的8  9  10號參數,最大速度改為2000。速度還是沒有變化。
大家看改哪里才能提高伺服的速度呢?望指教
[attachment=149944] [attachment=149945] [attachment=149946] [attachment=149947]    
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
精華主題: 2 篇
發帖數量: 737 個
工控威望: 5418 點
下載積分: 24605 分
在線時間: 1365(小時)
注冊時間: 2016-06-08
最后登錄: 2024-11-08
查看仙居人家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-25 15:23
這個問題要考慮的東西比較多,首先要看原來的程序輸出100%時,伺服電機的輸出速度是多少,是不是已經到達它的上限,如果到達了,就不能只改程序了,還要升級電機,如果伺服驅動也到達上限,那么還要升級驅動。如果不改參數,直接增加機械齒輪比可行的話,還是改機械的好。