cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 749 點
下載積分: 749 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-01-07
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-21 08:14
柜子采用的是國產的仿威圖的柜子,沒有裝空調,柜子大小是1600×800×550。里面裝有兩個7.5KW的變頻器。10幾個2510,0910的小接觸器,20個中間繼電器,一個開關電源,一個PLC,一個變壓器。中間繼電器是24V的,開關電源負載是20個中繼電器和觸摸屏。開關電源是350W的。昨天現場的打電話說開關電源燒了。電工師傅說柜子內溫度比較高,可能有50度,室外溫度35度。風扇當時在柜子的右上側面裝了一個,有沒有可能是溫度高了之后,造成開關電源損壞的?
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8556 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-12-10
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-21 09:31
這么多的發熱元件,一個風扇,太少!變壓器發熱特嚴重。開關電源的功率夠嗎?什么牌子的?這么容易就燒了!