373932332
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 151 點
下載積分: 666 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-07-17
最后登錄: 2023-03-02
查看373932332的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-19 09:53
三菱FX5UPLC  一塊,有內置485通訊接口,和內置以太網接口,但是不知道怎么設置 如圖    觸摸屏側有串口 支持242  485    ,引腳定義 引腳2   RS232 RXD,引腳3  RS232 TXD , 引腳5 GND ,引腳7  RS485+ ,引腳8  RS485-,    軟件里沒有fx5u的選項,小弟已經迷茫了,不知道FX5U支持哪種串口或者以太網,,用網線下載 無法連接到觸摸屏,我都懷疑自己是不是買到假貨了,還是這個型號不支持,可是說明書上還寫著有, 注:用自帶的usb可以成功下載工程

懇求大神指導,有著方便的資料也行,看了好幾天也沒成功
恒頭
jny998
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 104 點
下載積分: 1683 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2014-08-23
最后登錄: 2024-12-25
查看jny998的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-07 08:57
通過網口可以連上的