FX3U-ENET-L 跟電腦GX WORKS2直連 第一步通過軟件設參數:設置:  1:模塊號設0(模塊安裝第一個位時)  2:運行設置:設IP  :192.168.1.254  3:打開設置 在3或者4里設一個就行,選TCP 選MELSOFT連接  寫入!斷電再上電   第二步:網線選擇,跟電腦直連的選用交叉網線(如跟HUB路由器之類選直通網線) 第三步:GX WORKS2設置:當前連接設置里1:計算機側I/F設置里選
Etherent Board  2:可編程控制側I/F 選Etherent Module  設IP:192.168.1.254   第四步:電腦里IP地址設為192.168.1.100  通訊測試OK!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(a29750)
  • http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
    nianyu1983
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看nianyu1983的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-09-27 13:21
    這個模塊我有用過。
    不過,很不幸,需要用RS-422編程電纜把參數下到PlC之后,才能通過網線正常與PLC通訊。
    沒有設置參數,連接不了。
    我是這樣,如果有能直接連接的,請賜教