xxlplc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 120 點
下載積分: 638 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2014-10-19
最后登錄: 2016-10-24
查看xxlplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-16 18:19
S7-200MODBUS指令,在主站MSG指令中,同一時刻只能有一條讀寫功能使能,是什么意思呢?如果,我想按一個按鈕,啟動兩個modbus指令控制的變頻器-電機正轉,還不行嗎?非要使兩個變頻器一個一個的使能導通嗎?
yongjin315
~~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 201 點
下載積分: 500 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2014-06-20
最后登錄: 2024-09-11
查看yongjin315的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-17 16:00
同時接通兩個會報錯  錯誤代碼 6  。不過沒關系!可以用,最好是輪詢