鞏盼盼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 249 點
下載積分: 950 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2017-12-29
查看鞏盼盼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-12 12:38
  現情況如下:在氣缸上安裝兩個磁性開關,當氣缸下行碰到下面的磁性開關時,執行下一個動作,若是沒碰到,則發出警報,氣缸復位,下面的磁性開關取上升沿脈沖,取反的話,怎么?
用上圖比較,假設X4為磁性開關
[ 此帖被鞏盼盼在2016-07-12 15:54重新編輯 ]
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1042 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 21572 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-11-06
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-12 17:42
LDP X4
SET M0
LD X4
T0 K1
LD T0
RST M0
LDI X4
T1 K2
LD T1
報警輸出
T0 與T1的值根據實際而定,看一下是不是這樣理解
樓主留言:
X4換成M0吧?