樓主  發表于: 2016-07-11 18:33
[attachment=149533]  請教一下此過流保護熱繼電器如何選擇??用這樣的保護方法有什么弊端沒有??還請指點!謝謝!
[ 此帖被跑步向錢在2016-07-12 14:39重新編輯 ]
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
dianchi2999
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 735 點
下載積分: 325 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2025-02-01
查看dianchi2999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-11 20:49
一般熱繼電器整定為電機的額定電流,按照你圖上的接法,取額定電流的一半就可以了;但是這種情況下,最好不要用熱繼電器,而用電動機保護器,同時也兼斷路器用。