天鴿天鴿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 154 點
下載積分: 544 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2014-10-23
最后登錄: 2016-10-04
查看天鴿天鴿的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-11 15:33
d75p2-s3軸1與軸2設置速度是一樣的,plc上監視2軸速度也是一樣的,模塊內單位及電子齒輪比都用的是出廠設置。但實際觀察電機(電機還未安裝)軸一速度正常軸二速度比軸一慢好多(差不多是軸1的1/3的),為什么,希望各位老師幫幫忙。
謝謝
[ 此帖被天鴿天鴿在2016-07-26 13:17重新編輯 ]
天鴿天鴿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 154 點
下載積分: 544 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2014-10-23
最后登錄: 2016-10-04
查看天鴿天鴿的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-25 15:41
伺服驅動器的齒輪比是一樣的,將驅動器調換了,還是軸一快軸2慢,plc上監控發的脈沖頻率也是一樣。還是軸一快軸2慢,
[ 此帖被天鴿天鴿在2016-07-25 16:17重新編輯 ]
天鴿天鴿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 154 點
下載積分: 544 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2014-10-23
最后登錄: 2016-10-04
查看天鴿天鴿的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-26 13:13
模塊內的電子齒輪比用的是默認出廠設置。