xiaolian519
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 101 點
下載積分: 611 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-05-24
最后登錄: 2024-11-02
查看xiaolian519的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-05 17:38
對西門子PLC也用過幾次但還不是很熟悉,現在有一工程 有22個開關量輸入 、11個開關量輸出 、 13個AI模擬量輸入、 6個AO模擬量輸出、 7個熱電阻PT100輸入、要求有2個RS485接口、1個以太網接口備用。   目前根據資料我 選擇為  S7-200 smart  SR60 +  2個 EM AE08 + 2個 EM AQ04 + 2個 EM AR04 + 1個 SB CM01  。這種方案可合適么? 另外在西門子官網上有人說過 smart系列PLC 易出問題, 我這種方案6個擴展模塊都占滿了沒有余量不知道合適不?   另外也考慮過1200 系列但是價格肯定比smart方案價格高,各位同仁高手沒還有其它方案么? S7-200的 相對來說怎么樣聽說以太網模塊太貴,不知道怎么樣? 望各位指點一二  謝謝!