調伺服的時候,加減速時間設為100ms能用,設為400ms也能用,要想獲得最快的速度,又能保證設備在最佳狀態運行,這個加減速怎么設合適?
linzhenfu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 305 點
下載積分: 625 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2007-07-15
最后登錄: 2024-11-12
查看linzhenfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-07 19:57
加減速時間不是電控決定的,而是機械決定的。
機械結構(包括電機選型)決定你的最快加速度是多少。明白嗎?
樓主留言:
由機械確認我贊同,那機械又是如何確認的呢,有什么計算公式沒?
linzhenfu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 305 點
下載積分: 625 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2007-07-15
最后登錄: 2024-11-12
查看linzhenfu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-16 16:32
對于直線運動:力=質量x直線加速度
對于旋轉運動:力矩=轉動慣量x角加速度
樓主留言:
贊一個