FX2N-48MR,說明書上寫的 AC電源、DC輸入

請問 DC輸入 是什么意思。
輸入端子不可以直接接 220V交流電 導通輸入信號嗎?

還是只能 有 24V的直流電 來 導通輸入信號
xujiayuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1327 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2008-06-11
最后登錄: 2023-11-27
查看xujiayuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-06 21:07
2N的PLC輸入分源型和漏型兩種,公共端不一樣,輸入方式就不一樣