sznczj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1181 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2013-11-14
最后登錄: 2018-03-26
查看sznczj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-27 22:20
FX3U+FX3U-232BD與對方的電腦通訊,對方電腦用VB寫的一個串口程序,就發一個數據給我。我要怎么設置我的串口參數呢,

我目前用RS走無協議通訊 D8120設為HC81(無協議RS232普通模式1,數據位8,停止位1,無校驗,9600,無標題無結束,)

為什么我接不到對方數據呢?求解釋


補充問題:我一直在通訊格式上做文章,今天在論壇上收索突然想到有沒有可能是那根232的轉接線出了問題,PLC上的是9針公頭

電腦上的也是九針公頭,我用了一根兩端都是9空母頭的轉接線連接兩端,9跟線都是平行焊接的,有沒有需要交叉的???


求解
[ 此帖被sznczj在2016-06-29 23:00重新編輯 ]
QQ1300290132
lqh78477847
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lqh78477847的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-26 16:50
2,3交叉一下就可以了