樓主  發表于: 2016-06-20 13:18
如題,有兩個一樣的液壓缸要求位置同步,現在我用變量泵+兩個比例閥+三菱PLC控制兩個液壓缸同步

不知道這樣行不行?控制的跟隨精度高不高?性能怎么樣?具體思路該怎么走?謝謝!

另外請問液壓泵的電機有沒有必要使用伺服電機?我覺得好像沒有必要
[ 此帖被han912xue在2016-06-20 13:45重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsonel)
    money11
    教養體現細節.細節展示素質.
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 174 個
    工控威望: 345 點
    下載積分: 1195 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2007-11-19
    最后登錄: 2024-12-03
    查看money11的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-06-21 13:40
    比例閥油路遠比伺服系統難得多,含量不高但是液壓太不容易穩定了,還走模擬量對精度要求高控制就難。