暗夜幽靈
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 154 點
下載積分: 32705 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2012-08-27
最后登錄: 2019-08-09
查看暗夜幽靈的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-20 10:22
現有信捷一體機xp3-16rt,前面一位工程師編寫了這樣一段程序“
LD    M8000
MOV    ID1050    D0
MUL    D0    K100    D1
DDIV    D1    K16383    D3
SUB    D3    K40    D200
我第一次看程序時,ID1050數值為11126,為啥執行第五條程序(sub)時d200數值是499?
我第二次看程序時,ID1050數值為11126。為啥D0變成了0
求哪位高手給解答一下
id1050為0-5v電壓信號輸入
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 5906 點
下載積分: 13712 分
在線時間: 722(小時)
注冊時間: 2010-02-26
最后登錄: 2024-10-17
查看yangjiejie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-20 11:16
信捷不是很熟,但寄存器那么多,為何不規范一些哪?16位運算,與32位運算,先分清楚了以后,再查找原因吧......
朝花夕拾