yangh1129
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 401 點
下載積分: 432 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2010-08-25
最后登錄: 2021-08-10
查看yangh1129的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-19 22:51
現有一工程,用FX1S 的PLC與三菱D700的變頻器以RS485BD通信,F(xiàn)在程序(見附件)可以發指定頻率并能通過網絡啟動變頻器,但接收不到變頻器的頻率,望大家看看錯在哪里,感謝
wolfplc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 219 點
下載積分: 883 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2020-12-26
查看wolfplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-20 09:34
樓主看到你的程序不太理解
1.讀頻率、寫頻率、電機啟停由不同的命令代碼。各個操作需要獨立,可通過輪詢的方式進行
附件是我測試成功的例子請參考
有問題聯系我
附件: PLC程序FX與Dd700-48通訊.rar (149 K) 下載次數:106
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yangh1129)
    wolfplc
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 96 個
    工控威望: 219 點
    下載積分: 883 分
    在線時間: 104(小時)
    注冊時間: 2012-10-26
    最后登錄: 2020-12-26
    查看wolfplc的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-06-20 11:42
    可能是2      應該是36和46
    具體記不太清楚了     你自己試試吧    
    樓主加我QQ  1372818727  
    [ 此帖被wolfplc在2016-06-20 13:05重新編輯 ]