瘋狂的饅頭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 219 點
下載積分: 3484 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2016-01-08
最后登錄: 2024-07-25
查看瘋狂的饅頭的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-16 09:32
一個壓力信號到西門子300模擬量模塊,再在觸摸屏上顯示出來,其他部分不運行的話,在觸摸屏上壓力信號能夠正常顯示;電力系統正常運轉的話,在觸摸屏上顯示的壓力信號跳變特別大,求解決方法。
lensia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 211 點
下載積分: 679 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2012-09-16
最后登錄: 2024-08-23
查看lensia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-24 12:52
可以試模擬量的負極接地(有效接地),另要注意模擬量的其它端子的電壓是否正常,如果不正常將影響到所有的模擬量檢測端口