huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2591 個
工控威望: 21432 點
下載積分: 14162 分
在線時間: 2752(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-25
查看huoshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-15 16:08
[attachment=148748] PLC控制的幾個實例(有圖,有程序) .rar
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(leweiy) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(lequanghuy93)
  • 下載積分:+5(加勒比海帶)
  • 下載積分:+1(maoheyu) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(蔡佩佩)
  • 下載積分:+1(cnbjwu)
  • 下載積分:+1(卡布達)
  • 下載積分:+1(charycai) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(qiao6901)
    yhl007
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 100 點
    下載積分: 1937 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2016-06-15
    最后登錄: 2016-09-08
    查看yhl007的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-06-17 10:01
    S7-300/400 PLC編程習慣 (轉摘)

    所屬類別: SIEMENS  
    更新日期: 08-12-30
    發表來源: PLANT
    詳情內容: 關于統一PLC編程標準幾點說明
    為了PLC程序可讀性強,短期內可以讀懂并且能夠修改,在PLC工作組內部需要統一我們的編程標準,以便適應將來工程人員調動后,原來的程序能夠被后來的人在短期內讀懂,現統一標準如下:

    一、程序結構
    1、  程序結構統一
    OB1:主程序;
    OB100:初始化程序(無需主程序調用);
    OB35:100ms(可修改)中斷(無需主程序調用),可以調用PID模塊;
    OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障診斷模塊(無需主程序調用、無需編程);
    FC1:系統模式;
    FC2:輸入處理;
    FC3:輸出處理;
    FC4:運行處理;
    FC5:停止處理;
    FC6:手自動切換;
    FC7:
    。。。
    。。。
    FC100:之后用來建立一些可以循環調用的子程序;
    FC105:系統自帶,模擬量輸入子程序(可以循環調用);
    FC106:系統自帶,模擬量輸出子程序(可以循環調用);
    modbus通訊(CP341):FB7:P_RCV_RK,F(xiàn)B8:P_SND_RK;
    通訊CP340:FB2:P_RCV,F(xiàn)B3:P_SND;
    一般PID:用FB41;
    溫、濕度PID:用FB58;
    如果程序塊與系統塊重復,請避讓。

    2、  數據塊
    DB1:AI數據,類型:REAL,與上位機接口;
    DB2:AO數據,類型:REAL,與上位機接口;
    DB3:DI數據,類型:BOOL,與上位機接口;
    DB4:DO數據,類型:BOOL,與上位機接口;
    DB5:設備運行時間及流量累計,類型:REAL,與上位機接口;
    DB6:報警消息,類型:BOOL,與上位機接口;
    DB7:類型:REAL,中間寄存器;
    DB8:類型:INT,中間寄存器;
    DB9:類型:WORD,中間寄存器;
    DB10:類型:BOOL,中間寄存器;
    DB11:之后用作與設備通訊用,例如:MODBUS通訊等;
    DB100:之后用作調用FB塊時的背景數據塊;
    M區:也作為中間變量。

    3、  DP從站故障診斷
    DP從站必須做故障診斷,故障報警,用FB125即可。

    二、控制模式
    1、  系統設置遠程/本地/手動按鈕
    1.1、        遠程:只能通過上位機對系統進行自動啟/?刂,單臺設備就地控制優先,在程控時,可以通過上位機對設備進行軟手操/自動切換,軟手操啟/停;
    1.2、        本地:只能通過觸摸屏對系統進行自動啟/?刂疲瑔闻_(tái)設備就地控制優先,在程控時,可以通過觸摸屏對設備進行軟手操/自動切換,軟手操啟/停;
    1.3、        手動:手動控制時,上位機/觸摸屏失效,只能通過手動控制設備的啟/停。
    2、  單臺設備控制
    單臺設備必須有軟手操/自動切換以及軟手操時可以啟/停功能,由自動切換到軟手操時,設備不能停機;由軟手操切換到自動時,設備啟/停取決于自動程序。
    3、  單臺設備(泵、風機及其它大型設備)運行滿24小時必須進行輪換,且必須有運行時間累計,如果由上位機設定啟/停順序除外,操作人員自行設定;

    三、編程技巧
    1、  程序塊盡量細化,方便閱讀,將同一類型的設備控制放在一個程序塊中;
    2、  如遇特殊情況下采用語言編程,多數情況下請使用梯形圖編程,方便別人閱讀;
    3、  對于經常調用的子程序,可以做成子模塊,頻繁調用,例如:求幾個數平均值或求幾個數的最大值;
    4、  程序要有注釋,變量及中間變量必須有描述,方便別人閱讀或以后查閱;
    5、  定期做程序備份,最好以工程名稱+系統名稱+當天日期;
    6、  程序加密,防止別人竊取。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(加勒比海帶)
  • 下載積分:+1(弗敢怠也)
  • 下載積分:+1(qiao6901)
  • 下載積分:+1(envyll) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(yanli7234) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(hughfish) 好貼好貼!
  • 下載積分:+5(renjiawonder) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(applisggq) 感謝分享!