印鐵的印刷機烘干線,   收鐵成堆部分, 采用紅外對射的光電開關(OP18-EVP6  ;OP18-S6 )進行伺服定位和計數(信號進PLC之前使用了固態繼電器DR06D12 L),現在經常出現鐵皮不連續的時候一張鐵皮計數兩張,鐵皮連續傳送過來計數正確,而且兩套設備是一樣的問題。出現問題后,懷疑是干擾(電柜里伺服和變頻),把這個傳感器的用了屏蔽線且不和動力線一起走,屏蔽層接了地。問題還沒得到解決,請好心人指教下
601588
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 217 點
下載積分: 552 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-06-05
最后登錄: 2018-10-23
查看601588的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-14 13:07
。如果是新設備,兩臺一樣的現象,產品設計缺陷,建議找廠家。如果是用了一段時間后出現這種現象,首先應對光電開關做清潔,排除灰塵的原因,其次,給光電開關加裝遮光罩減少其他光源干擾。感覺問題在光電開關至plc之間,檢測信號沒有正確,可靠送入plc.  親,電工也分五級,要多學習!